Hej alle på hifi4all

jeg har lige købt mig en effektforstærker men lige så snart jeg tænder den går HFI'en, selv om alt andet i lejligheden er slukket, jeg prøvede den derefter hos en ven hvor den virker fint, hvad kan jeg gøre ved det.

når man åbner strøm kassen til lejligheden står der:
HFI-Afbryder... det er ik den der springer men en der hedder

aeg
e18
L10a
nr 15

det er en med kontakt på, lige som HFI'en (altså ikke en sikring der skal skiftes)

Venlig hilsen
Bjørn

Til top Vis forpuleren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af forpuleren Besøg forpuleren's Websted
 
kyhn
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 05 Februar 2004
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 3396
Sendt: 22 November 2005 kl. 09:06 | IP-adresse registreret  

det er en automatsikring, din forstærker er defekt, desværre

lad være med at lege mere med det, inden en reperatør har kigget på den.

 

Til top Vis kyhn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kyhn
 
forpuleren
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 November 2005
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 9
Sendt: 22 November 2005 kl. 09:20 | IP-adresse registreret  

er nu ik sikker på dene er defekt, den spillede perfekt hos min ven... det er jo en Krell KSA-80 så den bruger noget strøm, tror det er 450 watt i timen, kan det ik være derfor den springer.
Til top Vis forpuleren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af forpuleren Besøg forpuleren's Websted
 
Hurtig
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 25 November 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 3070
Sendt: 22 November 2005 kl. 09:35 | IP-adresse registreret  

Hvis den virker hos din kammerat, burde forstærkeren IKKE være i stykker .

Jeg har hørt flere der har problemer med automatsikringer og forstærkere med kraftige strømforsyninger, fordi automatsikringen er meget hurtigere end en almindelig smeltesikring.

Når du tænder forstærkeren, skal trafokernen magnetiseres og næsten momentant lade strømforsyningens kondensatorer op. Derfor virker den i et splitsekund som en kortslutning af stikkontakten.

Løsning...: Et softstartkredsløb.



__________________
Keine Hexerei, Nur Behändigkeit
Nuværende setup: SONY CDP-X303ES (Drev), DIYDAC, DOXA 012 (Pre), DOXA 70B SE mod.(Power), DALI Grand DIVA
Til top Vis Hurtig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hurtig
 
KaZZ
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 14 Oktober 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 460
Sendt: 22 November 2005 kl. 09:36 | IP-adresse registreret  

virker din stikkontakt? hvis du bruger den med noget andet?



__________________
Rotel RSP1066/RMB1075
Pioneer DV668/PS3
Pana 37pv600/DMR EH65
B&W DM604 S3/602 S2/CC6 S2
Sanyo Z3/Lissau ProScreen gråt motor.
Technics 1210mkII/Cambridge 640P
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
Til top Vis KaZZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KaZZ
 
finn52
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 29 April 2004
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1380
Sendt: 22 November 2005 kl. 09:37 | IP-adresse registreret  

Hvis du kan, så prøv at jordforbinde din Krell, og se om det afhjælper problemet.
Til top Vis finn52's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af finn52
 
kyhn
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 05 Februar 2004
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 3396
Sendt: 22 November 2005 kl. 09:40 | IP-adresse registreret  

forpuleren skrev:
er nu ik sikker på dene er defekt, den spillede perfekt hos min ven... det er jo en Krell KSA-80 så den bruger noget strøm, tror det er 450 watt i timen, kan det ik være derfor den springer.

nej så er den nok ikke defekt. men trækker ret store strømme ved opstart.

evt kan du benytte et softstart kredsløb, eller få en elektrikker til at skifte din sikringsgruppe ud med en standard 13A med smelte sikringer

 

Til top Vis kyhn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kyhn
 
Hurtig
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 25 November 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 3070
Sendt: 22 November 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret  

Softstart kan du købe hos LC Audio.


Vare Pris DKK Bestilling Lager
Digitalt softstart modul 10A DKK 299.00 Bestil Nu På Lager

 



__________________
Keine Hexerei, Nur Behändigkeit
Nuværende setup: SONY CDP-X303ES (Drev), DIYDAC, DOXA 012 (Pre), DOXA 70B SE mod.(Power), DALI Grand DIVA
Til top Vis Hurtig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hurtig
 
forpuleren
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 November 2005
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 9
Sendt: 22 November 2005 kl. 10:27 | IP-adresse registreret  

KaZZ: ja den virker fint havde mine 2 NAD forstærkere til samme kontakt før.

Er det muligt at få en ekstern Softstart, da det ville være synd at pille ved forstærkeren.

og tak for hjælpen indtil vidre


Til top Vis forpuleren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af forpuleren Besøg forpuleren's Websted
 
Lax
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 17 August 2005
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 191
Sendt: 22 November 2005 kl. 10:36 | IP-adresse registreret  

Kan næsten ikke forestille mig, at der ikke er een elle anden form for opstartskredsløb i så stor en forstærker. Tror nu ikke de bare klasker det hele på nettet uden nogen form for strømbegrænsning. Et par af de ældre ML forstærkere jeg har haft, opførte sig på lidt samme måde.

Til top Vis Lax's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lax
 
Groove
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar

Bruger siden: 05 Marts 2004
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 1787
Sendt: 22 November 2005 kl. 10:49 | IP-adresse registreret  

Der er sandsynligvis et netfilter i på dens 230V input. Der sidder to små kondensatorer til stel. I mange tilfælge trækker disse større strøm ved 50Hz end HFI relæet tillader og så kobler det ud.

Prøv at tilslutte den til en af de faser der er til kraft......eks hvis du har en stikkontakt direkte fra dit komfur



__________________
"Gentlemen! You can't fight in here, this is the war room!"
Til top Vis Groove's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Groove
 
Hurtig
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 25 November 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 3070
Sendt: 22 November 2005 kl. 10:51 | IP-adresse registreret  

Ekstern softstart... Tjaaee... du kan jo bare bygge det ind i en lill kasse og lægge den bag forstærkeren.

__________________
Keine Hexerei, Nur Behändigkeit
Nuværende setup: SONY CDP-X303ES (Drev), DIYDAC, DOXA 012 (Pre), DOXA 70B SE mod.(Power), DALI Grand DIVA
Til top Vis Hurtig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hurtig
 
brianm
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 656
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:09 | IP-adresse registreret  

Hejsa

Inden du gør en hel masse andet, så prøv at finde ud af hvor stor den sikring der springer den er. Dine nad forstærkere trækker sikkert slet ikke så meget strøm som krell'en gør i opstartsfasen. I mange lejligheder er der brudt helt ned til 6A sikringer. Hvis dette er tilfældet, er det her "fejlen" skal rettes, og ikke med et softstart kredsløb.

EDIT: Kan se at det er en 10A sikring du har, så det er sikkert ikke der det er galt. Kender dog ikke karateristikken på en L sikring. Det kan være at den er for hurtig, og det ville måske hjælpe at skifte den til en med en sløvere karakteristik..

mvh

 

 

Til top Vis brianm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brianm Besøg brianm's Websted
 
kyhn
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 05 Februar 2004
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 3396
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:12 | IP-adresse registreret  

mørch skrev:

Hejsa

Inden du gør en hel masse andet, så prøv at finde ud af hvor stor den sikring der springer den er. Dine nad forstærkere trækker sikkert slet ikke så meget strøm som krell'en gør i opstartsfasen. I mange lejligheder er der brudt helt ned til 6A sikringer. Hvis dette er tilfældet, er det her "fejlen" skal rettes, og ikke med et softstart kredsløb.

mvh

det står jo i første indlæg?

det var derfor jeg anbefalede at skifte til en 13A smelte sikring!

 

Til top Vis kyhn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kyhn
 
Granholm
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 05 August 2003
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 585
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:17 | IP-adresse registreret  

Jeg har selv sprunget adskillige sikringer med effektforstærkere der ellers har virket fint. Hvis du ikke har stofledninger (gammelt hus) i din væginstallation burde det være lovligt at øge fra en 10A til en 13A sikring. Det giver en del mere "overskud" og har løst mine problemer. Softstart er ekstra elektronik i forsyningskæden og bør undgåes efter min mening hvis der er andre lovlige løsninger ;o)

Jeg har en automatsikring på 13A. De findes også med forskellig hurtighed, men det er mest beregnet til industri udstyr og jeg ved ikke om de er lovlige i beboelse. Tjek med en elektrikker og vælg den "sløveste" der er lovlig.

Mvh

Til top Vis Granholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Granholm
 
brianm
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 656
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:19 | IP-adresse registreret  

kyhn skrev:
mørch skrev:

Hejsa

Inden du gør en hel masse andet, så prøv at finde ud af hvor stor den sikring der springer den er. Dine nad forstærkere trækker sikkert slet ikke så meget strøm som krell'en gør i opstartsfasen. I mange lejligheder er der brudt helt ned til 6A sikringer. Hvis dette er tilfældet, er det her "fejlen" skal rettes, og ikke med et softstart kredsløb.

mvh

det står jo i første indlæg?

det var derfor jeg anbefalede at skifte til en 13A smelte sikring!

 

Så det godt, men havde lige trykket enter først, derfor edit........

 

Til top Vis brianm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brianm Besøg brianm's Websted
 
kyhn
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 05 Februar 2004
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 3396
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret  

 jeps så dit edit nu
Til top Vis kyhn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kyhn
 
Harritz3257
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar
Tidl. gichael3257

Bruger siden: 11 Juni 2003
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 1595
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:37 | IP-adresse registreret  

Jeg har selv haft samme problem med en HK Citation 22 Effektforstærker på 2 x 200W RMS i 8 ohm.

Vær gang jeg tændte den sprang den sikringerne.

Det viste sig at være en defekt kondensator der sad på stel. Den skulle normalt tage de store størm bølger der kommer ved peak, men da den var defekt (kortsluttet) sprang den bare sikringerne.

Til top Vis Harritz3257's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Harritz3257
 
forpuleren
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 November 2005
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 9
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:40 | IP-adresse registreret  

ok tak for hjælpen alle sammen, vil lige under søge det med støre sikringer, ellers må jeg prøve med softstart.. skal nok lige give en tilbagemelding om hvordan det ender :)
Til top Vis forpuleren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af forpuleren Besøg forpuleren's Websted
 
Lax
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 17 August 2005
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 191
Sendt: 22 November 2005 kl. 12:58 | IP-adresse registreret  

forpuleren skrev:
ok tak for hjælpen alle sammen, vil lige under søge det med støre sikringer, ellers må jeg prøve med softstart.. skal nok lige give en tilbagemelding om hvordan det ender :)

Har du en ide om sikringen springer i det øjeblik du tænder kontakten på forstærkeren, eller sker det kort tid efter, f.eks. ½ til 2 sekunder efter.

Til top Vis Lax's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lax
 

Side af 2 Næste >>
  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2026 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes