Som opfølgning på min tidligere tråd, har jeg nu haft elektriker forbi til vurdering.

- han er skeptisk overfor etableringen af en 16A gruppe dedikeret til HiFi. Han mener, at der kun er komfur og el-varme der må for-sikres med 16A og alt det normalt kun bruges til "kraftstik"...
Selve installations kabler er et 2,5mm2 der er godkendt til 250V 16A, ligeså er kontakten på væggen..


Dette overrasker mig, da jeg ser flere strømskinner som f.eks. fra Supra, der kræver et 16A C19 IEC stik


- er der nogen risiko ved, at få en ren dedikeret 16A linie til sit anlæg??????

__________________
In the Land of Hometheater, The Three Eyed Monster is King......
Til top Vis Webmonkey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Webmonkey
 
e-type
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 17 November 2005
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 263
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:04 | IP-adresse registreret  

Sludder. Jeg har 2 helt separate grupper, hver med 1 udtag. 1 udtag til effekt og 1 til øvrigt gear.
Til top Vis e-type's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af e-type
 
Gnist
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 22 Januar 2006
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 282
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:32 | IP-adresse registreret  

Hvad vil du opnå med 16A foran stikkontakten, ikke at det ikke er lovligt men hvad er den praktiske årsag ?
Til top Vis Gnist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gnist
 
Supercharger
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 05 Maj 2009
Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline
Indlæg: 629
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:33 | IP-adresse registreret  

Enig med e-type.
Mit surround system er monteret på rack og tilsluttet med 63A 3 faset kraftstik.
(Mastesikringer og HPFI relæ er opgraderet til 63A)

__________________
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
Til top Vis Supercharger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Supercharger
 
Webmonkey
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 01 Juni 2003
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1070
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:47 | IP-adresse registreret  

Gnist skrev:
Hvad vil du opnå med 16A foran stikkontakten, ikke at det ikke er lovligt men hvad er den praktiske årsag ?



Jeg skal alligevel have lavet en separat gruppe til mit surroundsound med 15 effekt kanaler + tilbehør (bla. 2 stk Supernova 1500W subs...)

Pris forskellen er lille i forhold til alm 10A....

__________________
In the Land of Hometheater, The Three Eyed Monster is King......
Til top Vis Webmonkey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Webmonkey
 
Webmonkey
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 01 Juni 2003
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1070
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 16:01 | IP-adresse registreret  

Supercharger skrev:
Enig med e-type.
Mit surround system er monteret på rack og tilsluttet med 63A 3 faset kraftstik.
(Mastesikringer og HPFI relæ er opgraderet til 63A)


                         

__________________
In the Land of Hometheater, The Three Eyed Monster is King......
Til top Vis Webmonkey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Webmonkey
 
Audio Niller
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Februar 2014
Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline
Indlæg: 108
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 17:05 | IP-adresse registreret  

16A til et hifí anlæg! HAHA.

Nu stopper det

Til top Vis Audio Niller's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audio Niller
 
lille_smed
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 08 Januar 2007
Lokalitet: Østjylland
Status: Offline
Indlæg: 2607
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 18:29 | IP-adresse registreret  

hvis eg ikke husker helt forkert så er det ikke lovligt at have mere en 13 amp . på en stik kontakt i et privat hjem.  men der er også mere end nok.

__________________
jeg kan ikke få nok membranareal
Til top Vis lille_smed's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lille_smed
 
Jonny
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 10 Juni 2003
Lokalitet: Østjylland
Status: Offline
Indlæg: 134
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 18:32 | IP-adresse registreret  

Audio Niller skrev:
16A til et hifí anlæg! HAHA.

Nu stopper det



Hvorfor nu det?
Jeg har 3 stk. UcD400 og 1 st. UcD2k pr. kanal, der skal da mere end 10A til .
Til top Vis Jonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonny
 
Gnist
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 22 Januar 2006
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 282
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 18:50 | IP-adresse registreret  

Det må være nogle tunge højttalere, Jeg har for tiden 4x400w pr. side og de kører sammen med det andet i huset uden problemer
Til top Vis Gnist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gnist
 
mathiasen
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 04 Maj 2004
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 90
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 19:48 | IP-adresse registreret  

Taget fra "Ændringer til stærkstrømsbekendtgørelsen" Fra August 2008 - Sikkerhedsstyrelsen

"Den foransiddende sikring - Det har hidtil været tilladt at have en 20 A forsikring foran stikkontakter. Da styrelsen forventer, at det engang i fremtiden vil blive tilladt at have enfasede apparater med et strømforbrug på 16 A, er der risiko for, at det medfører overbelastning af 10 A eller 13 A stikkontakter. Der er derfor indført sammenhængende værdier for stikkontakten og den foransiddende sikring samtidig med, at der er åbnet for muligheden af at producere stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A. Denne ændring betyder, at man skal vælge en stikkontakt med den rigtige mærkestrøm, hvis man vil installere stikkontakten på fx en komfurgruppe. For andre stikkontakter end pindjordsstikkontakter kan man dog anvende de tidligere værdier indtil 1. juli 2010."

https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Artikler-fr a-Electra/2008/AEndringer-til-Staerkstroemsbekendtgoerelsen

Dette betyder at du gerne må forsikre med en 16A sikring, dog skal stikkontakten i væggen være GODKENDT til 16A. Det er stikkontakten der bestemmer hvilken forsikring du må have. LK laver nogle i Fuga-serien der er godkendt til 16A. Men tjek databladet for den aktuelle stikkontakt du køber.

MEN - døjer du med at dit anlæg knalder sikringerne? Det er altid tilrådeligt at bruge den mindste sikring. Du får ikke "bedre" strøm af at have en 16Amperes sikring. Det får du kun hvis du trækker så meget strøm at du i forvejen ligger lige på grænsen til at knalde en 13amperes sikring, hvilket jeg tvivler på. Hvis det var mig, ville jeg i stedet trække flere 10 eller måske 13A sikringsgrupper ud til anlægget og lade dem køre på hver deres fase (delt ude i sikringstavlen), med flere stikkontakter i væggen. Det afhænger af dit forbrug. Kender du det?         &n bsp;         
Til top Vis mathiasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mathiasen
 
DPetersen
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 01 December 2004
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1008
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 20:05 | IP-adresse registreret  

Webmonkey skrev:
- er der nogen risiko ved, at få en ren dedikeret 16A linie til sit anlæg??????


Nej der er ikke større fare end ved 10A linje, så længe kabler og stikkontakter er derefter. Hvilket du jo skriver at de er. Med mindre producenten i sin brugsanvisning skriver at der max. må være 10A sikring foran dit udstyr.....

__________________
M.V.H Dpetersen
Til top Vis DPetersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DPetersen
 
Webmonkey
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 01 Juni 2003
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1070
Sendt: 06 Februar 2018 kl. 10:49 | IP-adresse registreret  

Kan ikke huske, at have læst noget sted i nogen manual , at det max må være xxA foran.

__________________
In the Land of Hometheater, The Three Eyed Monster is King......
Til top Vis Webmonkey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Webmonkey
 
DPetersen
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 01 December 2004
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1008
Sendt: 06 Februar 2018 kl. 11:41 | IP-adresse registreret  

Så er der ingen problem, og slet ikke installationsmæssigt.


__________________
M.V.H Dpetersen
Til top Vis DPetersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DPetersen
 
kevin123
Branchemedlem
Branchemedlem

Medarb. - Computersalg.dk

Bruger siden: 09 April 2016
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 428
Sendt: 06 Februar 2018 kl. 12:35 | IP-adresse registreret  

Det betyder bare at du kan trække lidt mere strøm , med en 10a sikring kan du trække ca 2300 watt og med en 16a sikring kan du trække ca 3680 watt . Hvis ellers resten at lednings nettet er lavet til 16a sikringer .
16a sikringer er typisk noget man bruger foran hårdehvidevare.
Til top Vis kevin123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kevin123
 
brian-s
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 250
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 11:09 | IP-adresse registreret  

Hvad opnår man ved en eller to dedikerede grupper?
De nye grupper kommer jo alligevel fra samme kabel ind i huset, blot med endnu en "lus" fra hovedkablet.
Og hvis man kan spille for fuld skrue, uden at sikringen slår fra, så må der vel være strøm nok?

Eller tager jeg fejl?
Håber på et sagligt svar, da jeg selv går med tanken om seperat gruppe.
Men jeg har bare lidt svært ved at se hvad jeg vil vinde.
Og det er jo ikke helt gratis at opsætte
Til top Vis brian-s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brian-s
 
nils valla
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 20 Oktober 2007
Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline
Indlæg: 2888
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 11:42 | IP-adresse registreret  

Du undgår først og fremmest dit hifi deler ledning med andet strømbrugende udstyr. (klik når køleskabet slår til/fra, ol.)
Selvom det hele kommer ind i samme 6kw-leder, har hver gruppe sin egen plus og nul.
Til top Vis nils valla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nils valla
 
Jan Guldberg Ra
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 04 December 2010
Lokalitet: Fyn
Status: Offline
Indlæg: 249
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 12:15 | IP-adresse registreret  

Underligt at i ælder installationer kan der kun gå 10 amp sikringer til lys, men i nyere er de 13 amp
Til top Vis Jan Guldberg Ra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Guldberg Ra
 
BCBC
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 30 August 2010
Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline
Indlæg: 368
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 12:25 | IP-adresse registreret  

nils valla skrev:
Du undgår først og fremmest dit hifi deler ledning med andet strømbrugende udstyr. (klik når køleskabet slår til/fra, ol.)
Selvom det hele kommer ind i samme 6kw-leder, har hver gruppe sin egen plus og nul.


Interessant, i bruger plus og nul og 6 kilowatt leder. I min installation bruger jeg fase, nul og jord og 6 kvadrat leder. Lyder det så bedre med det der
plus og nul?

__________________
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
 
brian-s
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 250
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 12:28 | IP-adresse registreret  

Er der nogen der har haft en forbedring i lyden.?
Altså ud over, ingen forstyrende klik, fra div andre forbrugere?
Til top Vis brian-s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brian-s
 

Side af 2 Næste >>
  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2024 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes